Проектировщики заложили в схему бронированный кабель АВБбШв 4х240, но в документации не указали точные токовые нагрузки. Нужно проверить, выдержит ли этот кабель пиковые значения на участке, иначе вся схема полетит. Может, кто знает, где можно найти такие данные или как их правильно считать?
0
Для проверки соответствия проекта нужно знать именно длительно допустимый ток для конкретного сечения с учётом способа прокладки. Обычно эти данные указывают в справочниках или сертификатах, где расписаны все условия эксплуатации. Можно поискать информацию у поставщиков, они часто публикуют характеристики. Например, для кабеля АВБбШв 4х240 длительно допустимый ток можно найти на сайте https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x240/ .
0
Проверьте в проекте, учтены ли условия охлаждения для кабеля в траншее или на воздухе, от этого зависит итоговая нагрузка. В некоторых случаях требуется закладывать запас 15-20% от расчётного значения.