793 посетителей на сайте
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Как подключить блок БРО-4 GSM к системе? - обсуждения покупателей

Страницы: 1
Ставлю охранную систему на объекте, достался блок БРО-4 GSM, но в комплекте только паспорт, а схемы подключения шлейфов и питания нормально не расписаны. Боюсь спалить плату или неправильно завести датчики. Кто уже ставил такой, подскажите где искать нормальную схему?
0
Смотри, для этого блока всё есть в заводском паспорте, там и распиновка клемм и типы шлейфов указаны. Схема подключения блока БРО 4 GSM также вот тут есть https://integralplus.ru/upload/ibl ock/c21/gf9hll96a7y0ku8gf32fxjptsuo8n18l.pdf . Обрати внимание, для охранных шлейфов резистор один, для пожарных совсем другой, и если перепутать, блок будет постоянно показывать нарушение.
0
Оконечные резисторы ставь строго по номиналу из паспорта, для охранных шлейфов это 4,7 кОм, для пожарных значения другие. Если поставить неправильный, блок будет постоянно показывать нарушение даже когда всё в норме.
0

Страницы: 1
Читают тему (гостей — 1, пользователей — 0, из них скрытых — 0)

Добавить сообщение